Gizport
1 回答
-1
Share (facebook)
6342
view
全般

エラー表示出ますか? 機種は三菱ズバ暖 MSZ-HXV400Sで購入...

エラー表示出ますか? 機種は三菱ズバ暖 MSZ-HXV400Sで購入後2年経過。

①仮にガス欠の場合、エラー表示は出ますか?

②保証書に冷媒回路は5年保証とありますが、
下記の場合、対象となりますか?

・冷暖房切り替えスイッチの不良
・四方弁コイルの故障
・四方弁コイルの断線
・基盤異常

以上、宜しくお願いします。
Yahoo!知恵袋 4648日前
コメントする
お気に入り
1
質問者が選んだベストソリューション
①ガス漏れした,量によります
規定量の半分ぐらい冷媒(ガス)が残っている場合,コンプレッサー(圧縮機)が加熱するので,オーバーヒートサーミスタ作動等のエラー表示になるでしょう
ほとんど,冷媒(ガス)が抜けてしまった場合,エラー表示は出ないと思いますよ
ただ,圧力は上がらないし,冷却機(エバポレータ)の温度が上がらないので直ぐ判ると思います

②冷暖房切り替えスイッチ これは何処の部分か意味が判りません
四方弁コイルの故障,四方弁コイルの断線,基盤異常,これは電気部品なので,冷媒回路5年保証の対象外です(保証1年)

冷媒回路5年保証の対象は...
圧縮機(コンプレッサー自体の故障)冷却機(エバポレータ)凝縮機(コンデンサ)からのガス漏れ(ピンホール,ロウ付け部分のクラック等)四方弁,電動弁自体の動作不良,機械内部配管のガス漏れ(ピンホール,ロウ付け部分のクラック等)
冷媒回路(冷凍サイクル内の詰まり)が対象です

購入後2年ぐらいでガス漏れだと,室内機,室外機の配管のつなぎ目から漏れている可能性の方が高いですね
配管の先端をフレア加工し,ナットで締めて接続する訳ですが,ここの部分から漏れているなら,取り付け工事の問題なので,メーカー保証の対象外です
販売店側(取り付け業者)が無償で直すかは,ケースバイケースです
Yahoo!知恵袋 4648日前
シェア
 
コメントする
 

参考になったと評価
  2人が参考になったと評価しています。

Share (facebook)
その他の解決方法を知っていますか?
回答する
全般
288
Views
質問者が納得①ガス漏れした,量によります 規定量の半分ぐらい冷媒(ガス)が残っている場合,コンプレッサー(圧縮機)が加熱するので,オーバーヒートサーミスタ作動等のエラー表示になるでしょう ほとんど,冷媒(ガス)が抜けてしまった場合,エラー表示は出ないと思いますよ ただ,圧力は上がらないし,冷却機(エバポレータ)の温度が上がらないので直ぐ判ると思います ②冷暖房切り替えスイッチ これは何処の部分か意味が判りません 四方弁コイルの故障,四方弁コイルの断線,基盤異常,これは電気部品なので,冷媒回路5年保証の対象外です(保証...
4648日前view288

取扱説明書・マニュアル

957view
http://wwwl7.mitsubishielectric.co.jp/.../sg79f446h02.pdf
もっと見る

関連製品のQ&A