Gizport
1 回答
2
Share (facebook)
269
view
故障・エラー

35と表示されとまる

スイッチを入れて、発火するが しばらくするとピーピーとなって35表示され停止する
Guest 966日前
コメントする
お気に入り
3
投票で選ばれたベストソリューション
サンポットの石油ストーブ KLR-1910 のエラー「35」について、下の「操作方法・手順」に取説からコピペしますね。

これらを見るとどうやら、「35」は過熱防止で安全のために自動停止しているようです。もし以下の対処をしても改善しない場合は、内部の温度センサー自体の手入れをする必要があるかもしれません。

取説はこちらから:
http://gizport.jp/manual/1863814/?id=52162

操作方法・手順

  • 1
    デジタル表示部に「35」が表示される原因:
  • 2
    変質灯油、不純灯油 を使った ⇒ 油タンクを掃除し、綺麗な灯油に入れ替える
  • 3
    給気フィルタがつま っている ⇒ 掃除する
  • 4
    換気が不足している ⇒ 換気を十分にする
  • 5
    風のある所で使用し ている ⇒ 風のあるところでの使用を避ける
  • 6
    ほこりがたつ所で使 用している ⇒ 周囲を掃除する
965日前
シェア
 
コメントする
 

参考になったと評価
  2人が参考になったと評価しています。

Share (facebook)
その他の解決方法を知っていますか?
* 回答期限が過ぎていても投票によってあなたの回答がベストソリューションになるかもしれません
回答する

取扱説明書・マニュアル

2263view
http://www.sunpot.co.jp/.../32400050800A%EF%BC%88%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%AA%AC%E...
もっと見る