ダイキンエアコンAN22MES-Wが点滅して室外機共に稼働しません。...

ダイキンエアコンAN22MES-Wが点滅して室外機共に稼働しません。
故障でしょうか。
またどうすればいいのか教えてください。
何卒宜しくお願い申し上げます。
Yahoo!知恵袋 3732日前
コメントする
お気に入り
3
質問者が選んだベストソリューション
型式から、量販店購入、据付およそ3年くらいだと思われるので、
長期保証の確認して、購入したところに無償修理対応可能か相談してください。
(この機種ですと3年〜5年保証が多くあるので量販店の長期保証の有無の確認して
3年すぎる前に対応させてください)

この機種は、コンセント抜くとエラー履歴が消えるので、点滅している状態で
点検依頼したほうがいいです。

コンセントリセットで動く可能性ありますが、保証期間内であれば、点滅している状態で点検依頼したほうがいいです。

リセット後復旧しても、保証期間すぎたときに再発すると、有償になります。
(保証がなければリセット、で試すのも良いと思います。)

エラー内容確認方法ありますが、どのエラーにしても業者対応になるので、
購入先に点検依頼したほうがいいです。

エラー確認するようでしたら 追加コメ入れてください。
Yahoo!知恵袋 3731日前
シェア
 
コメントする
 

参考になったと評価
  このQ&Aは参考になりましたか?

Share (facebook)
その他の解決方法を知っていますか?
回答する
全般
263
Views
質問者が納得型式から、量販店購入、据付およそ3年くらいだと思われるので、 長期保証の確認して、購入したところに無償修理対応可能か相談してください。 (この機種ですと3年〜5年保証が多くあるので量販店の長期保証の有無の確認して 3年すぎる前に対応させてください) この機種は、コンセント抜くとエラー履歴が消えるので、点滅している状態で 点検依頼したほうがいいです。 コンセントリセットで動く可能性ありますが、保証期間内であれば、点滅している状態で点検依頼したほうがいいです。 リセット後復旧しても、保証期間すぎたときに...