業務用エアコン(ダイキン製)の室外機故障 店舗にてダイキン製天井埋め...

業務用エアコン(ダイキン製)の室外機故障 店舗にてダイキン製天井埋め込み型のエアコンを使用していたのですが
急にエラーが出て止まるようになってしまいました。
エラーコードは『L-1』で早速エアコン屋さんに診てもらったところ
『室外機の基盤不良・圧縮機及び室外ファンモーター不良の可能性大』
との事で修理の見積りを出してもらいました。
下記がその見積りの詳細なのですが・・・

【空調機修理 ダイキン RYP160PB】

圧縮機 1台 ¥117,000
室外ファンモーター 2台 ¥19,400
室外基盤及び付属品 一式 ¥44,200
冷媒 R-410A 5㎏ ¥17,500

冷媒回収破壊処理費 ¥21,000
圧縮機交換 ¥30.800
室外ファンモーター交換 ¥17.600
室外基盤及び付属品交換 ¥8.800
真空乾燥 ¥6.000
冷媒充填 ¥2.000
試運転調整 ¥12.000
消耗雑費 ¥7.600
諸経費 ¥14.100

値引き -¥8.000

総額¥310.000(税別)

私自身あまり知識がなかったものですからド肝を抜かれました。
そこで質問ですが・・・

①設置してから3年で高額商品が短期間で簡単に壊れるものなのでしょうか?
②上記金額は妥当ですか?
③電気屋さん曰く、『100パーセント圧縮機がダメという訳ではない』
とのことで、段階を踏んで最終的に圧縮機交換という方法はできないのでしょうか?
④その他安く現状回復することはできますでしょうか?

夏に涼しい喫茶店を求めてたくさんのお客様が来店されます。
店内が暑い喫茶店はかなりマズいので、どうかよろしくお願いします。

※ベストアンサーの方にチップ500枚差し上げます!!
Yahoo!知恵袋 5122日前
コメントする
お気に入り
1
質問者が選んだベストソリューション
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1242663957

ダイキンは相変わらず多いですな

0120-88-1081 (ババアイイオッパイw)
に電話してサービスマンを呼ぶ

サービスマンにきつく言うと工場負担で無償か
部品だけ無償扱いになる

作業手順 ファンモータチェック
手で軽く回せるか?
(NGだとブレーキをかけたような抵抗感があります)
*ベアリングの焼きつきとは全く感覚が違う

圧縮機のリード線を外し外側ケースまたは銅管と
端子部をメガあるいは簡易的にテスターの×100レンジ
で絶縁抵抗を測る NGだとほぼ0Ω

ファンモータ不良で基板交換を行うと最悪基板上DCファンモータ
駆動部を破損し改めて基板とファンモータを同時交換しないと
ダメです まずファンモータの簡易チェックからすること