Gizport
1 回答
0
Share (facebook)
803
view
全般

停電時のUPSのSurgeArrest BE325-JPについて 私...

停電時のUPSのSurgeArrest BE325-JPについて 私の家は電源が弱いらしく、エアコンを付けた状態でレンジ等を使うとブレーカーが落ちてしまいます。
それも決まってPCをガンガン使っている(エンコードしながらDVDを焼いたり、動画の編集)ときによくなります。
PCはテレビ録画などをしている関係で常に電源が入っています。
また、動画の編集などで家にいるときは常に使っているため、電源が切れてデータが飛んでしまい困っています。
ですので、UPSの導入を考えています。
その中でかなり安価なSurgeArrest BE325-JPの導入を考えているのですが、出力が弱いみたいです。
以下のスペックのPCを使っていますがどうでしょうか?

OS:windows7 32bit
CPU:i7-860
メモリ:4GB(実質3GB)
HDD:メイン1TB+サブ2TB
ディスクドライブ:DVDマルチドライブおよびブルーレイディスクドライブ
電源:450W

ちなみにIOデータ製のアナログチューナーと地デジチューナーも付けております。
また、ルーターなどのインターネット関係の電源もカバーしたく思います。
家の電源を上げることも考えたのですが、大家さんが許可してくれませんでした。
よろしくお願いします。
Yahoo!知恵袋 5074日前
コメントする
お気に入り
1
質問者が選んだベストソリューション
BE325-JP
http://www.apc.co.jp/products/surge/es325.html
の仕様が325VA/185Wしかないようですので、
PCがフル稼働した場合の消費電力が
450Wはないとしても、少なすぎでは・・・

PC以外にモニタやその他周辺機器の電力もありますし、
http://www.omron.co.jp/ped-j/dengen/product/ups/select.htm
こちらの真ん中あたりの電源容量の計算方法で、
Wはそのままの数字で、
VAはW÷0.6のようですので
単純に見ても450÷0.6=750VAになるので
(実際の数字は、使用されているパーツ一つ一つを
正確に調べていかないと何ともですが)、
そのUPSではすぐ落ちてしまって無意味になるのでは・・・

根本的に解決するためには、
大家さんの許可が出ないようですので
引っ越すくらいしか・・・

それか、レンジの近くに大きく目立つように
「エアコン使用中はレンジ禁止」みたいな
ものを張るか置く等して、レンジ使用前に
エアコンを切る癖をつけるようにするとか・・・
Yahoo!知恵袋 5067日前
シェア
 
コメントする
 

参考になったと評価
  このQ&Aは参考になりましたか?

Share (facebook)
その他の解決方法を知っていますか?
回答する
全般
154
Views
質問者が納得PC構成が判らないので何ともいえないが・・・ 750Wギリギリぐらいまで使うならちょっと予算オーバーだけど下記の機種あたりかな http://kakaku.com/item/K0000078567/ 400Wぐらいの負荷まで耐えれればひとつ下の http://kakaku.com/item/K0000061851/ このあたりでも耐えられますが、PCの消費電力から算出して耐えられる物を選ぶべきでしょうね。 ただAPCの電源断に関しては正直言って品質の問題だけではないと思われます。 この商品500VA...
5043日前view154
全般
160
Views
質問者が納得BE325-JP http://www.apc.co.jp/products/surge/es325.html の仕様が325VA/185Wしかないようですので、 PCがフル稼働した場合の消費電力が 450Wはないとしても、少なすぎでは・・・ PC以外にモニタやその他周辺機器の電力もありますし、 http://www.omron.co.jp/ped-j/dengen/product/ups/select.htm こちらの真ん中あたりの電源容量の計算方法で、 Wはそのままの数字で、 VAはW÷0.6のようで...
5074日前view160

取扱説明書・マニュアル

関連製品のQ&A